Уважаемые пользователи форума, размещайте, пожалуйста, Ваши сообщения в соответствии с темой форума. Объявления типа куплю-продам, поиск музыкантов будут безжалостно стираться, при повторном появлении подобных объявлений нарушитель будет отключен от форума. Уважайте друг друга и давайте звучать хорошо. Модератор.

Автор
Тема: Задача по электричеству!
Время: 26.06.2012 14:20 



Дано:
бензиновый электрогенератор 5кВт - 2 шт
звуковое оборудование: ПА, мониторы, бэклайн FOH

Каким образом все просочетать?
Имеет смысл ПА в одним запитать, а все остальное другим? Думаю дибокс после мастера при этом вставить.

Кто как решал?
Автор
Тема: Re: Задача по электричеству!
Время: 26.06.2012 22:44 
San Diego, CA
Keyz & Knobz

Считать по номиналам предохранителей на приборах. Делить поровну.
А вообще - чувак, ты не поверишь. У меня тут сейчас каждый день история - сцена на солнечных батареях плюс разные мелкие генераторы в помощь. Запитываются разные части системы по-разному. Так вот ни разу еще не было никаких проблем с гулом земляным и вообще никаких помех и т.п.. Вообще про подобное тут никто не слышал. Хинт - американскую вилку нельзя воткнуть другой стороной. Промаркируй ноль с фазой на _всех_ своих проводах и соблюдай системность. И будет счастие. Мы пробовали это с иксайтом в москве делать - оно работает. Физику в данной области, честно говоря, не полностью понимаю, но практика дает 100% успех.
Еженедельный #ЗВУКСОВЕТ от Right Audio - http://vk.com/rightaudio1
Автор
Тема: Re: Задача по электричеству!
Время: 26.06.2012 22:49 



+за симметрию при распределении, а фох чз онлайн юпиэс..
Автор
Тема: Re: Задача по электричеству!
Время: 26.06.2012 23:20 
москва


геники могут работать в общей сети... зачем делить?
Автор
Тема: Re: Задача по электричеству!
Время: 27.06.2012 14:38 



>Дано:
>бензиновый электрогенератор 5кВт - 2 шт
>звуковое оборудование: ПА, мониторы, бэклайн FOH
>Каким образом все просочетать?
>Имеет смысл ПА в одним запитать, а все остальное другим? Думаю дибокс после мастера при этом вставить.
>Кто как решал?
Генераторы, видимо 220в - рекомендую уточнить их схему. На выходе может быть не L и N, а 2 х 110 в противофазе. Возможно, для штатного режима работы Вашего оборудования требуется наличие "чистой" нейтрали и есть риск его повреждения. Мб поможет звонок производителю генераторов или разделительный трансформатор (5000ВА стоит немало).
2 генератора 220В - 2 независимые линии питания, фазы в которых надо рассматривать как L1 и L2 со всеми вытекающими.
Разбить на группы имеет смысл, если 1 генератор не обеспечивает всё Ваше оборудование с 30% запасом мощности.
Рамы электрогенераторов надо обязательно заземлить, при чём заземляющие стержни одного генератора желательно установить подальше от заземляющих стержней другого.
Если Ваш дибокс обеспечит гальваническую развязку между группами по сигнальной цепи, то ,имхо, это идеальное решение. PS знающие люди, отпишитесь плз , мне с подобной задачей тоже предстоит столкнуться в ближайшее время :)
Автор
Тема: Re: Задача по электричеству!
Время: 28.06.2012 04:37 



Всех понял, благодарю!

>Промаркируй ноль с фазой на _всех_ своих проводах и соблюдай системность.

Есть рацио. Случалось прибегать к магическим ритуалам по перетыканию вилок одних приборов, дабы избежать 50гц в других неожиданных местах тракта.


>+за симметрию при распределении, а фох чз онлайн юпиэс..

Думаешь симметрия до дибокса еще так нужна? не уверен. Хотя можно будет подготовить и такое кабло хитрое pre-DI: с мастера пульта xlr - как обычно, а джек припиваем +tip, -sleeve. Экран отрабатывает, но земля не связана даже с дибоксом.


>геники могут работать в общей сети... зачем делить?

О!!! Точно, запараллелить их вообще, главное одновременно запустить :)

>Генераторы, видимо 220в - рекомендую уточнить их схему. На выходе может быть не L и N, а 2 х 110 в противофазе. Возможно, для штатного режима работы Вашего оборудования требуется наличие "чистой" нейтрали и есть риск его повреждения. Мб поможет звонок производителю генераторов или разделительный трансформатор (5000ВА стоит немало).

Вот озадачил то :da: Обязательно найдем нужные.

>Если Ваш дибокс обеспечит гальваническую развязку между группами по сигнальной цепи, то ,имхо, это идеальное решение.

Действительно, похоже не все дибоксы способны на это. Надеюсь radial pro d2 справится если что, но и не удивлюсь, что вместо него лучше справится китайский ART. Настоящие чудеса с осознанным перебором дибоксов встречал, когда один из 4х разных брэндов проканал, находясь в мастере. Дело было в зале с продуманным электричеством.
Автор
Тема: Re: Задача по электричеству!
Время: 28.06.2012 10:54 



>Думаешь симметрия до дибокса еще так нужна? не уверен.

пират, я про симметрию при распределении нагрузок - чтоб не остаться в тотальном мьюте, если один ген "снежинку нарисует", ну а foh вполне от аккумуляторного ups, которого хватит на время переключения.. попутно защитит от 20 гц. :war:
Автор
Тема: Re: Задача по электричеству!
Время: 28.06.2012 12:48 
москва


>О!!! Точно, запараллелить их вообще, главное одновременно запустить
:) ну не совсем так. возможность работать параллельно я видел у аэроменов 7квт (штуки 4 сразу). может это не тот случай)))
проблема в другом: если один падает - глохнут все(((
В этот форум могут писать только зарегистрированные пользователи!